找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
查看: 128|回复: 2

如何看待AI浪潮下的服务器电源?

[复制链接]
发表于 2024-11-4 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
如何看待AI浪潮下的服务器电源?

1  服务器电源是数据中心供电系统建设的核心,随着AI算力提升,先进AI服务器电源的重要性持续升级。先进GPU也对AI服务器电源功率和功率密度提出了更高要求,例如功率约为10.2kw的H100服务器机架需配置19.8kw电源,而功率约为120kw的NVL72机架需配置198kw电源。但服务器电源本身需在有限空间实现功率扩容,传统服务器电源功率密度大多不到50w/立方英寸,而AI服务器电源功率密度可达100w/立方英寸。这同步对服务器电源拓扑结构设计、元器件应用等提出了更高要求,我们认为未来先进AI电源需求有望持续升级。

2  AI服务器电源主要分为AC/DC和DC/DC两部分。从电网传输到芯片的过程中,电压要从1-3万伏特降低至0.5~1伏特,在这个过程中数据中心电源架构主要分为保障电路UPS、机架电源AC/DC、芯片电源DC/DC三个层级。AC/DC的输入是PDU输入的交流电,经过降压、整流两个过程输出直流电;DC/DC则进一步将电压调降至芯片可用电压。其中AC/DC电源难点在于有限体积内提升功率密度,而DC/DC则在于如何尽量压降板路损耗。

3  我们预计2024/25年AI电源(AC/DC)需求有望达到10.2GW/11.8GW,AI电源(DC/DC)需求有望达到3GW/4GW,我们预计其中AC/DC的市场规模到2025年有望达到156~272亿元。服务器电源大多采用冗余设计,有效负载往往介于50-60%,既保障安全供应,也使得电源在最高效率的状态下工作。同时由于CPU等其他部件的功率使得机架功率也大于GPU总功率。

发表于 2024-11-4 17:16 | 显示全部楼层
如何看待AI浪潮下的服务器电源?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-5 18:54 | 显示全部楼层
感谢提供信息分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )

GMT+8, 2024-11-13 06:00 , Processed in 0.088063 second(s), Total 11, Slave 10 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表